PLC与变频器之间怎么样控制?他们之间的通信是怎么回事?

PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。

PLC控制变频器的方式有很多,第一种,纯硬线控制,可以用开点来控制变频器的启动和停止,在变频器设定多段速后,还可以通过对应的开点控制速度。

三菱plc与变频器通信(三菱plc和变频通讯)-图1

利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。

大部分是MODBUS协议,要在PLC里编程序,变频器也些自带MODBUS协议,有些需要安装通信板。其他品牌的PLC,大致都是如此,有专门自家的协议,也有公共版的协议,应该具体品牌具体述说。

PLC与变频器之间的通信方式:PLC的开关信号控制变频器。PLC(MR或MT)的输出点和COM点直接连接到变频器的STF(正向启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、SG等端口。

三菱plc与变频器通信(三菱plc和变频通讯)-图2

变频器是否可与PLC进行通讯?

PLC的开关量信号控制变频器 PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。

PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效。

可以但是要标准协议 和标准格式 比如都用 485通信 格式MUDBUS格式 通信方式 ATU ASCII两种才可以。

三菱plc与变频器通信(三菱plc和变频通讯)-图3

可以的,S7-221 集成了一个RS485接口 可以运行MODBUS RTU通讯协议,这个大部分变频器都支持这个通讯协议。只是因为CPU221只有一个通讯口,所以编程和与变频器的通讯不能同时进行。

你好:PLC 是个微型控制器,他和PLC通信的话能够远程实现变频器的所有功能,如:改变频率,读取电流、电压 、转矩等等,你还可以根据变频器的反馈值来做相应的判断,及其处理,如继续增加频率等等。

三菱FX2NPLC必须有校验码程序才能与变频器通讯吗?

三菱PLC需要加上485通讯板 ,具体数据长度 效验码 等等 需要在PLC编程里 编写程序才可以。变频器也需要485通讯MOUBS协议。

PLC中编程通讯变频器,比如写入变频器频率参数,知道变频器内变量地址,比如为8052,写命令的请求码为在PLC中合理安排寄存器地址,编写相应的写命令程序即可。三菱PLC应该也有固定的命令格式去读写,你看看帮助。

CCD D11 D28 K7 在通信中做总和校验码用的,你所看的通信程序应该是用变频器专用通信协议,格式A。也就是求D10之后的D11,D12,D13,。。D17这7个寄存器的总和校验值存放到D28中。

plc与变频器modbus通讯,变频器返回的信息是包含校验码。校验码通常是一组数字的最后一位,由前面的数字通过某种运算得出,用以检验该组数字的正确性。

PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器 三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。优点:Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。缺点:PLC编程工作量仍然较大。

PLC使用现场总线控制变频器。三菱变频器可内置多种通信选项,如CC-Link现场总线的FR-A5NC选项;ProfibusDP现场总线的FR-A5AP(A)选项;DeviceNet现场总线的FR-A5ND选项等等。三菱FX系列PLC有相应的通讯接口模块与之连接。

到此,以上就是小编对于三菱plc和变频通讯的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。