通信局(站)的电力系统如何进行防雷保护
第一级:安装一台XXX型三相电源避雷器于大楼总配电低压侧母排,选用高能量雷击放电器,标称通流容量为60KA,最大通流容量为120kA,线路在穿越LPZOA时雷击电流的大部分能在此得到大部分释放。
通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上,避雷针与避雷引下线必须良好焊接,引下线应直接与地网线连接。天线应该安装在45°避雷区域内。
屋面避雷器 从户外接入的铜缆,包括天线和话缆都需要做信号防雷。
通信局站应采用怎样的防雷措施,其防雷装置怎样组成
1、( 2 )电力变压器高、低压侧均应各装二组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。
2、第一级:安装一台XXX型三相电源避雷器于大楼总配电低压侧母排,选用高能量雷击放电器,标称通流容量为60KA,最大通流容量为120kA,线路在穿越LPZOA时雷击电流的大部分能在此得到大部分释放。
3、第一,接地装置。接地装置是指铜杆、基础接地、接地网等电气设备,用来保护建筑物及其设备免遭雷电侵袭。接地装置的作用是将设备或结构物与地面接通,以便将雷电带电荷散开,减弱电势,并将荷电体的电荷转入地下。
通信基站如何做好直击雷防护工作?
对于移动基站主要的防雷措施有以下几个方面:基本的直击雷防护装置,主要是基站铁塔及设备接地。移动基站房屋的屏蔽及线路屏蔽。基站设备的等电位连接。基站电源及信号线路的SPD安装。
几年来的维护经验告诉我们:必须根据每个基站的实际情况设计移动通信基站的防雷接地系统,实施基站针对性防雷。
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-200410 通信基站的防雷与接地应符合下列规定:通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级, 基站的天线必须设置于直击雷防护区(LPZ0B)区内。
电力系统通信站防雷限幅的规定?
1、.1条:移动通信基站地网的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻可小于10Ω;0.2条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω。
2、电阻要求:电阻要求1欧姆一下,但因为通信基站往往在山地,标准可以适当放宽到4欧姆。
3、防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角。