Arm年度技术研讨会

温控器怎么和plc通信(温控器设置和编程)

本篇目录:

三菱PLC怎样和温控仪进行通信?

1、首先将三菱plc的RS485端口接到智能仪表225的RS485端口上。其次将plc的RS485通讯口标记好。然后配置plc的通讯口参数。最后配置智能仪表的通讯参数,就和通讯接线了。

2、关于通信是否能进行的话,关键是看第三方设备如温控器,仪表能不能与PLC的数据格式,波特率,停止位,校验位相符,只要能满足以上几个要求就可以通信。三菱PLC的通信方式是modbus ascii 和modbus rtu两种最常用。

温控器怎么和plc通信(温控器设置和编程)-图1

3、PLC通过信号线采集温度传感器的模拟信号,然后进行处理,由于温度传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,两个能够配合。但由于温度传感器的型号不同,所以会有不同的接法。

欧姆龙PLC如何与多台温控仪表通讯?

1、首先给你讲下200plc跟仪表通讯,这个肯定是走485通讯的,硬件上你需要将plc的通讯端口与仪表对应的AB通讯端子连好。然后将仪表通讯的参数设置成与plc的一致,一般就是波特率,停止位,奇偶检验这些,当然别忘了还有仪表的地址。

2、①如果是继电器输出,接PLC的输入;②如果是模拟量输出,就接模拟量输入;③如果是通信口,就按通信连接。

温控器怎么和plc通信(温控器设置和编程)-图2

3、自带的是rs232端口吧,需要用一个rs232转rs485的转换头配线或者直接的转换线。

PLC是怎样控制温度传感器的,它们之间的线应该怎么接?

1、温度传感器作为一个精准的温变电阻,温度不同阻值不同,PLC专门的热电阻模块可以测量出电阻通过内部计算出实际温度值,由于电缆有长度,会影响测量准度,会做电阻补偿。

2、用PLC改造继电器控制系统,根据继电器电路图来设计梯形图是一条捷径。而继电器和温度传感器效果一样啊。

温控器怎么和plc通信(温控器设置和编程)-图3

3、PLC通过读取信号,程序中设立4mA和20mA的分别液位高度,可以计算出线性的高度。另一种是数字量,就是到达一定高度触碰限位开关,产生一个闭合(或断开的信号)PLC就可以通过数字量模块直接接受。如果还有疑问,请留言。

4、方法是用标准温度计或者水银温度计来校准数据。如果不这么做的话,设计出来的程序由于硬件材质的差异,都会出现一些偏差。可以在模拟量数据转换的时候根据标准温度计的数值,修正程序的偏差。

5、如果传感器输入到PLC的是开关量,只要一个接公共端或DC24V,一个接模块输入端子就好,诸如行程开关;而接近开关分清是几线制的找准电源线和信号线,提供,只要把信号线接入模块端子。如果传感器输入到PLC的是模拟量。

欧姆龙PLC自带的COM口与温控器进行RS485通信该怎么接线?

自带的是rs232端口吧,需要用一个rs232转rs485的转换头配线或者直接的转换线。

第一步,双击MCGS组态软件的工作台以打开设备窗口,见下图,转到下面的步骤。

第一步:CP1H的程序设置里还按默认的‘标准’及host link,别更改。

未接设备的分支线最好从总线上移除,否则易形成干扰。总线的最未端如果接收信号不佳,可加120欧的线未电阻跨接在信号线两端。中间设备不要加,否则会加大线路损耗,减少设备数量和距离。

集线器与PLC连接,PLC有多个COM口有485通讯,与集线器输入端进行连接即可。如台达/欧姆龙/西门子等型号都有RS485接口。

rs485与485通讯,接线方法:rs-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。rs-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。

到此,以上就是小编对于温控器设置和编程的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇