Arm年度技术研讨会

通信电缆测试(通信电缆长度的测量)

本篇目录:

...网络通信的基础,据统计大约50%的网络故障与电缆有关。电缆测试...

1、【答案】:B 电缆是网络通信的基础,据统计大约50%的网络故障与电缆有关。电缆测试主要包括电缆的验证测试和认证测试。

2、另外,许多机器共享上网,使用双网卡,这也是引起冲突同样值得关注,这时,应当拔起连接局域网或其它电脑的网卡,只用连接ADSL的网卡上网测试,如果故障恢复正常,再检查两块网卡有没有冲突。

通信电缆测试(通信电缆长度的测量)-图1

3、第1步:首先确定是单台电脑不能上网还是局域网中所有电脑都不能上网。

4、常见的故障种类 电缆在长期运行过程中,由于过载或受外力的破坏,使芯线和绝缘遭到不同程度的损伤,造成电缆事故。

5、网络故障(network failure)是指由于硬件的问题、软件的漏洞、病毒的侵入等引起网络无法提供正常服务或降低服务质量的状态。科技虽然先进,但是网络是守,问题是攻,守得完全没有攻得厉害,因为攻的成本是极低的,守的成本是极大的。

通信电缆测试(通信电缆长度的测量)-图2

6、由于光纤布线施工的技术要求比双绞线布线更高,施工部门和网络建设部门应该对它给予特别关注,并且掌握光纤连接的有关基础知识。光纤在连接上主要有永久性连接、应急连接和活动连接。应根据需要选择适当的连接方法。

绝缘电阻阻值多少为合格

1、对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。

2、也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。这个标准的真正含义是保证泄漏电流不大于1mA。这个泄漏电流也就是有可能流经人体的电流。因为1mA以内的电流是人体能够承受的。

通信电缆测试(通信电缆长度的测量)-图3

3、低压:0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。高压:6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。

4、标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以。各类条件下的要求:绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。

5、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

兆欧表测试电缆绝缘时,测试的标准是什么

电缆绝缘电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。

低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。

低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,然后测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。

电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容: 高压配电装置绝缘电阻测试 1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

高压电缆的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。

到此,以上就是小编对于通信电缆长度的测量的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。